少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算?
54xxx
54xxx Lv.6
2005年11月02日 21:37:15
只看楼主

最近我在做半重力式挡土墙,属于四类环境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算。再分细点,若是计算结果需要配筋,是否需要进行裂缝宽度验算?若是计算结果不需要配筋呢?还有就是《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,我需要遵守吗?谢谢!

最近我在做半重力式挡土墙,属于四类环境(海水),可是我不知道少筋混凝土是否需要进行裂缝宽度验算。再分细点,若是计算结果需要配筋,是否需要进行裂缝宽度验算?若是计算结果不需要配筋呢?还有就是《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,我需要遵守吗?谢谢!
免费打赏
cgya2
2005年11月03日 00:34:35
2楼
设计人员都是有规范的都遵守,是立于不败之地的法宝,反正又不是投资方。
回复
54xxx
2005年11月03日 12:18:42
3楼
现在关键是我找不到有这方面的规定啊!业主又是穷死了的那种,唉!
回复
54xxx
2005年11月04日 13:21:54
4楼
本来我计算的结果不是需要配筋的,最多也就是配点温度筋。现在校对我的人要我按裂缝宽度来配,工程量可就差很多了。
回复
54xxx
2006年05月09日 20:30:59
5楼
工程我是做完了,我是按裂缝宽度来算的,钢筋算出来也太大了,有点不好意思。只是现在我还是不知道少筋混凝土要不要进行裂缝宽度验算,书上也没有提到这点。
回复
qqxj
2006年05月09日 22:54:42
6楼
我认为需要,主要是海水对钢筋有很强的锈蚀作用,如果不配筋耐久性还要好些。不过我对港工设计没有接触过哈。
回复
54xxx
2006年05月13日 20:28:43
7楼
我算出来的都是只有很小的拉应力。而且我参考别的参照书,很多是C15砼的,而钢筋混凝土是不可以用C15的。想想好像需要钢筋,又好像不要。呵呵!还是不管它了,保险一点的好。
回复
54xxx
2006年08月08日 23:49:27
8楼
人气太不旺了
回复
ymq0591
2006年08月09日 02:40:37
9楼
个人觉得需要,具体在哪本书上看过忘记了,可能是在路基手册里面,你可以去翻翻看。
《水工混凝土设计规范》中要求在四类环境中,混凝土的标号不低于C20,更该遵守。上半年我做过一个悬臂式挡墙就是没按照这个做被审查师提出来了。还是不要自己给自己找麻烦,按规范办事吧!
回复
54xxx
2006年08月09日 13:06:14
10楼
悬臂式的挡土墙是这样,不过我说的是半重力式挡墙,按计算是可以不配钢筋的,只是为了安全,所以在受拉区域配置了少量的钢筋,就成了少筋混凝土,只是我不知道少筋混凝土要不要进行裂缝宽度验算罢了。
回复

相关推荐