变电站在雷击后的怪象
scwcha
scwcha Lv.2
2010年07月26日 08:53:43
只看楼主

前一段时间,我们这里雷电频繁,有人亲眼目睹了雷电通过我站的避雷针放电。之后,我们的电话就响了,车间几台二次监测仪表出故障了。经检测,大多为电压模块烧毁。各位分析一下,什么原因,监测仪表即使是因为接地不好,然同类仪表众多,为何就只烧了两块?请各位分析一下,如果哪位有好的建议,在下谢谢了。

2010年07月26日 11:36:31
2楼
雷击导致烧坏部分电表很有可能是其他电表和被烧坏的电表共同承受很高的电压,结果这两个先顶不住了。。。。。。。。。。它俩击穿了。。。。。。。其他就安全列。。。。。。
回复
lingxuct
2010年07月26日 12:15:17
3楼
“几台二次监测仪表出故障了。经检测,大多为电压模块烧毁。各位分析一下,什么原因”

一是仪表电源上过电压保护没装或失灵(保护电压值太高),其次,各同类仪表由于出厂时间不同,内部过电压保护的性能也有所不同;还有,仪表电源所接位置的避雷、防过电压的性能不同,雷电感应时的过电压,哪个是弱点,哪个就会被击穿。
回复
zxr2625
2010年07月26日 13:44:42
4楼
:time:
回复
luoqing
2010年07月26日 15:38:35
5楼
距離遠近也有關系
回复
zxqstc1234
2010年07月28日 14:43:49
6楼
路过学习:handshake
回复