钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地
wp04240122
wp04240122 Lv.3
2010年07月26日 04:46:21
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地?还是只需要做引下线点位上的独立基础接地?

如题,钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地?还是只需要做引下线点位上的独立基础接地?
免费打赏
chsdiy
2010年07月27日 15:30:25
2楼
最好都做接地 这样更安全些
回复
dianqipanli
2010年07月27日 16:10:55
3楼
设计中为引下线的接地即可,如不怕麻烦都接更好。
回复
加肥猫
2010年07月27日 17:24:42
4楼
接地体需要形成接地网的。
回复
dianqipanli
2010年07月27日 22:23:48
5楼
如有地梁,是否可利用地梁主筋并跨接来形成接地网。
回复
加肥猫
2010年08月03日 15:20:26
6楼
:victory:
回复
xuchaodu
2010年08月12日 10:02:58
7楼
同样的疑问
来看看能不能解答
回复
datou_1986
2010年08月15日 17:48:19
8楼
当然可以
回复
蛋腚
2010年08月18日 19:54:24
9楼
我的做法就是利用地梁主筋并跨接来形成接地网。
回复
wp04240122
2010年09月02日 10:40:01
10楼
我的做法是,利用圈梁做接地网,每个基础都做引上跨接,为方便后期等电位箱在钢柱上形成电气联接
回复
juehao
2010年09月02日 12:53:23
11楼
如有地梁,利用地梁主筋并跨接来形成接地网;如果没有地梁,就可以用-40×4的扁钢把独立基础连起来,作为基础接地体,地梁形成等电位体,那样的效果肯定比单个独立基础好的多,而且形成等电位连接,效果大大的好:lol