大商场,小商铺什么空调方式?
mage780705
mage780705 Lv.12
2010年07月25日 20:08:49
来自于中央空调
只看楼主

如题,一大商场,30000平米,内为小空间商铺,均为隔墙隔开,选用风机盘管+新风,怎么样?

如题,一大商场,30000平米,内为小空间商铺,均为隔墙隔开,选用风机盘管+新风,怎么样?
免费打赏
mage780705
2010年07月25日 20:55:46
2楼
新风肯定要送到每个房间啊。
回复
cnbbzz
2010年07月25日 21:00:44
3楼


完全可以。
回复
hejian481
2010年07月31日 01:30:25
4楼
集中送风!
回复
bianweihaomeng
2010年07月31日 09:29:34
5楼
我现在也遇到这样一个项目,一共九层每层10000m2左右,有3处中庭,每层用隔墙隔成大小不一的小商铺,有的超过100m2有的没有超过100m2,房间内既有新风又有排风,排烟,补风,这样的项目该如何做啊?排烟和排风共用一个系统,但是补风和新风能共用一个系统么?补风可不可以在不跨越防火分区的前提下采用过道补风。新风也直接送至过道。
回复
h_rongxuan
2010年07月31日 12:22:29
6楼
回复
h_rongxuan
2010年07月31日 12:24:31
7楼
回楼主,如果单用风机盘管,估计水管比较复杂,且漏点多,可以考虑一下小的吊顶空调器,静压高,然后再接风管,新风接到负压端。每个小商铺自成系统
回复
fanyukui
2010年07月31日 13:06:59
8楼
可以考虑只把新风送到走廊内 室内用风机盘管加新风 新风口设到走廊内 我觉得可以 请大家指教
回复
bianweihaomeng
2010年07月31日 14:35:44
9楼

重庆市大型商业防火规范,超过5000m2即时有可开启的外窗,也要做机械排烟和机械补风
回复
gxb19870113
2013年07月18日 23:38:34
10楼
求吊顶风柜集中送风方案
回复

相关推荐

APP内打开