冷热管路这样布置,是否合理
recolder
recolder Lv.5
2005年11月02日 15:58:18
来自于中央空调
只看楼主

冷热损失大吗?

冷热损失大吗?

1130918279499.JPG

免费打赏
njzxh
2005年11月03日 00:20:20
2楼
这种布置不算最合理,但也是一种方案,当建筑条件不好时.热损倒不大,要做保温的嘛.
回复
deathgod007
2005年11月03日 09:31:46
3楼
锅炉和冷水机组放不到一个机房么?放楼顶干啥??
回复
recolder
2005年11月03日 12:33:56
4楼
因为六楼要先期营业,在冬季采暖
且和楼下1-5系统要分开
回复
qijunshan_qd
2005年11月03日 15:21:21
5楼



第5.1.4条 锅炉房宜为独立的建筑物,当需要和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设在人员密集场所和重要部门的上面、下面、贴邻和主要通道的两旁。
第5.1.5条 锅炉房和其分建筑物相连或设置在其内部时,除应符合本规范第5.1.4条的规定外,尚应符合现行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《建筑设计规范》和《高层建筑设计防火规范》的有关规定。
回复
hawkking12
2005年11月03日 16:26:17
6楼
可以的,