求助:关于合用前室窗与附近窗的防火距离问题
clgxo100
clgxo100 Lv.7
2010年07月25日 16:21:08
来自于建筑规范
只看楼主

住宅建筑规范中提到:9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。合用前室的墙该算防火墙吧?在高规5.2中关于防火墙的说法:5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。

住宅建筑规范中提到:9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。

合用前室的墙该算防火墙吧?在高规5.2中关于防火墙的说法:
5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。

5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。

5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。


这样合用前室的窗与旁边的窗或在阳台应该保持多少距离呢??[/
size]
未命名.jpg


还有个问题就是:关于上下户窗的距离问题,一栋11层的高层,只有一个安全出口,窗槛墙高度只有900,窗的下部的是否要做防火玻璃?
住宅建筑规范提到:
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
而在高规中:
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

上下户的窗槛墙是否按1.2米来考虑??[/size]

未命名.jpg

免费打赏
clgxo100
2010年07月27日 13:23:15
2楼
哪位高手指点下·~~~~~~~~~~
回复
winjuan
2012年05月23日 12:47:26
3楼
好问题。。。支持!虽然发现的 有点晚。
我觉得第一个问题在于防火墙那个字眼儿上。。。有防火墙就按4m的来。没防火墙就按2米的来。期待高人回答
回复
凌志
2014年12月27日 10:27:29
4楼
多好的贴啊 居然沉了这么多年~~~~~~~~~~~~~~~
回复
kkj0
2015年04月24日 17:31:41
5楼
多好的贴啊,至今还有这样的疑问。。。。。沉淀了,也没人解答么?
回复
刘冠廷
2020年07月05日 20:18:01
6楼

前室的墙体时防火分隔墙,不一定就是防火墙,不能套用4米和2米。可以参照上下户的窗槛墙的1.2米来考虑

回复

相关推荐

APP内打开