求教:不平衡率如何控制在15%以内
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年11月02日 15:19:45
来自于采暖供热
只看楼主

最近,我见过好多图纸,中间楼层管径选用DN20或DN25,相对应的顶层和底层管径放大一号,按习惯选用DN25或DN32,我经过验算发现,中间楼层和顶、底层的不平衡率远远超过了规范规定的15%,我想问的就是现在的设计人员难道都是这么不负责任的根据经验给定管径,还是真的非常难于调节到15%范围之内,迫于无奈才这样做的,大家都是怎么调平衡的?

最近,我见过好多图纸,中间楼层管径选用DN20或DN25,相对应的顶层和底层管径放大一号,按习惯选用DN25或DN32,我经过验算发现,中间楼层和顶、底层的不平衡率远远超过了规范规定的15%,我想问的就是现在的设计人员难道都是这么不负责任的根据经验给定管径,还是真的非常难于调节到15%范围之内,迫于无奈才这样做的,大家都是怎么调平衡的?
免费打赏
vvybdick
2005年11月02日 15:41:13
2楼
我也遇到过这样的事情,哪位大侠指导一下~~~~
回复
f_jg2003
2005年11月02日 19:24:32
3楼
首先计算起来太麻烦,大概没有人愿意去细算,其次如果通过调整管径进行平衡时,同一环路管径不统一时,到工地他们也会想方设法让你统一管径以便安装和管材统计,所以计算也未必有用,至于规范,可以不那么负责任的说:可以通过阀门调节。(以上仅对分户计量系统)
回复
zht2004
2005年11月02日 22:26:14
4楼
楼上所说不无道理,

现场通过阀门调节是个办法,也很实用

再说,计算书可以做假的,超过了,你编个就得了

好多后补的计算书,没人真去验算对错
回复
ydh1981
2005年11月03日 08:20:37
5楼
楼上的说的对,现在设计周期很短,没时间算
回复
mage780705
2005年11月03日 12:27:32
6楼
原来大家都是这样的心态,看来我的困惑有点多余,谢谢大家指点,以后我就知道了,轻松多了。
回复
yo_yo_77
2005年11月03日 13:02:48
7楼
我可是算过,真要都算在15%以内还是有点费劲,像楼主说的那样什么顶层和底层加大是不准确的,现在建筑都要求节能了,节能以后要算平衡更费劲!
回复
mage780705
2005年11月04日 15:28:05
8楼
是这样的,不过虽然好多不平很的比较厉害,但是似乎靠阀门都可以调过来,切记,不能相差得太离谱,否则,老天也救不了你。
回复
jumper
2006年11月30日 16:37:33
9楼
我算了,我得是80%多,调整后到了20%多了!不过大多支管都小于15%了!
回复