最近遇到门式刚架厂房,24m跨,计划采用柱下单桩,人工挖孔。可是按照规范抗震设防时,宜两方向拉设地梁,但是24m跨横向也不好拉呀。求教各位平时是怎么处理的呢?
最近遇到门式刚架厂房,24m跨,计划采用柱下单桩,人工挖孔。可是按照规范抗震设防时,宜两方向拉设地梁,但是24m跨横向也不好拉呀。求教各位平时是怎么处理的呢?
2楼
中间有隔墙之类的吗?如果有可以设置一道,即可做隔墙基础也可做拉梁
回复
3楼
办法很多:
1,如果桩小,那就打两根,不就可以一个方向拉梁了吗.
2如果桩大,比如你说的人工挖孔桩,那就把直径做大,规范有规定桩径大于两倍柱截面尺寸时就可以不做拉梁了.
回复
4楼
谢谢上面两位,可是规范又说了抗震设防区的基础宜设拉梁,我那个工程处于7。5度地区。
回复
5楼
没有隔墙,做的人工挖孔桩。这样就只能一个方向拉梁,不知有不有什么不妥
回复