关于发电机和中心点的问题
mc81426406
mc81426406 Lv.2
2010年07月24日 19:58:54
只看楼主

想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据

想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据
免费打赏
lingxuct
2010年07月24日 20:34:09
2楼
好象是外国人在说中国话?

发电机(绕组)也是有中性点的,低压是直接接地,高压是经消弧线圈接地。

差动保护有点象漏电开关,输入与输出相减为差流,差流大于定值就跳闸。
回复
yaoguizhong213
2010年07月27日 13:17:17
3楼
变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈

为了从原理结构上消除高次谐波,使电压波形接近于正弦波。


有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的

有,都是星形或都是三角形的有。


还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据
输出输入电流总是有区别的,最少还差个损耗。再说,两侧所用的CT变比不同,本身就存在偏差电流,所以需要做许多工作减小偏差。
回复