前天别墅外(装修好一个多月的样板间)的临时配电箱烧毁了,电缆也一块烧了。昨天我买了一捆电缆和一个配电箱,箱内设置一个3相主空开,两个带漏保的3相空开,两个2P的单相空开回去把供电进线电缆接到主空开上,把别墅进线接到带漏保的3相空开后极上。然后把配电箱内的主开关合上,再进别墅内把别墅的总开关(4P)推上这时屋外配电箱里的漏保跳闸······第二次我把别墅内所有的分支空开都断开(包括各层插座,各层照明等等)
昨天我买了一捆电缆和一个配电箱,箱内设置一个3相主空开,两个带漏保的3相空开,两个2P的单相空开
回去把供电进线电缆接到主空开上,把别墅进线接到带漏保的3相空开后极上。
然后把配电箱内的主开关合上,再进别墅内把别墅的总开关(4P)推上
这时屋外配电箱里的漏保跳闸······
第二次我把别墅内所有的分支空开都断开(包括各层插座,各层照明等等)
再推,配电箱依然跳闸!······
最后我把电各层不通过漏保都分别接通电源,各层的电器和照明使用正常,这是不是说明屋内的线路没有问题呢?
如果不是,那会不会是主进线有问题呢?只要零线一接进去漏保开关就会跳。不接漏保供电一切正常使用,但是因为着过一次火很害怕这样用是不是太危险了。
但是着火以后我进别墅看过,屋里所有的空开全都没有跳闸,都是合着的,这是不是说明屋里没有短路现象,且火灾不是由别墅内线路引起的呢?(配电箱同时给园林路灯和办公室供电)
我听说不能用带漏保的开关给住宅供电是真的吗?
我是不是很面```:L 汗,谁来帮我解释一下,非常的感谢您。