本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?请赐教
本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.
一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?
二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?
最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?
请赐教
32楼
有道理,不过还没碰到过.
回复
33楼
急救冲洗龙头前可以设可调式支管减压阀,很容易控制单个用水点压力的。
回复
34楼
刚来不知道说什么好,也不知道看什么好,祝贺大家名利双收.
回复
35楼
赞同25楼的说法
回复
36楼
确实,改一点就换!过分了!
回复
37楼
请问:中小学校建筑设计规范GBJ99-86 水规范还是建筑规范?
回复
38楼
是建筑规范,不过做建筑给排水对建筑规范也要熟悉!
回复
39楼
你所有的问题都在《中小学学校建筑设计规范》GBJ99-86可以找到。
S145,S143听说是已经汇入2002年版S1(上)之中,我手头上没有,不过应该是合订本之类的吧。为了应急,你就先这么写,至于大样图,参照原来的就可以了。又不是改成新的内容,只是汇编了一下嘛:)
回复
40楼
《中小学学校建筑设计规范》同《建筑设计防火规范》一样,你能说它是专属于哪个专业的吗?我觉得更确切的说法,应该是它属于某种建筑的设计规范,各个设计工种都要对它有所认识和了解就是了。
回复
41楼
赞同楼上的说法,其实做建筑重要的是配合,要配合好每个专业的知识也应该了解一些这样的才知道为什么,才能做的更好
回复