审查意见中的一些不明白之处
lyutian
lyutian Lv.4
2005年11月02日 10:32:25
只看楼主

本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?请赐教

本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.
一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?
二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?
最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?
请赐教
免费打赏
zht2004
2006年03月09日 18:59:59
42楼
05S502谁扫上来啊,急用~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
simuy
2007年02月27日 16:50:36
43楼
有专门生产洗眼器的厂家呢。哈哈,联系就可以了。
回复
weifang8210
2007年03月19日 15:56:31
44楼
这个帖子可够老的,不过还是把我手里的一点资料贴上去吧。最近刚做了一个洗眼器的项目,费了不少力气在国外网站上找到的紧急冲淋洗眼器标准ANSIZ358.1-2004。
回复
wjl_hit
2007年08月23日 09:37:13
45楼
中小学校建筑设计规范 GBJ 99—86

第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。
化验盆排水口应设耐腐蚀的挡污篦;排水管道应采用耐腐蚀管材。
回复
dinogle
2007年08月23日 16:56:30
46楼
好东西!学习!
回复
god.rain
2008年05月18日 09:15:21
47楼
我也在做一个中学实验室,也遇到过这样的问题。不过最后我们总工让在急救水嘴上方设置水箱,当然压力要减压到1m,而三联化验龙头什么的要减压到2m,最后就OK了
回复
zyqlh521
2008年05月18日 14:15:45
48楼
回复
ymistletoe
2008年05月19日 11:15:17
49楼
没做过中学的工程,路过,学习~~~
回复
hanli20012147
2009年01月12日 13:33:46
50楼
学习了。呵呵:lol
回复

相关推荐