怎么有两套电流互感器呢
lvxiangjie
lvxiangjie Lv.3
2010年07月24日 15:39:28
来自于变压器
只看楼主

大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了

大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了

20100724311.jpg

免费打赏
yinhuixiayan2004
2010年07月24日 15:43:57
2楼
是不是计量和电流表互感器分开了啊,
我想是,
回复
lvxiangjie
2010年07月24日 15:49:36
3楼
反正是测的一个电流,用一套不可以吗,我开始还猜测是两个取均值更准确呢,后来发现有的柜子后面的互感器都是一组,我就迷茫了
回复
原子蛋
2010年07月24日 16:55:32
4楼
保护和测量用的电流互感器准确级不一样,一般是分开的
回复
snadm
2010年07月24日 16:57:30
5楼
计量用一组。保护用一组。防止计量出问题后保护误动。
回复
wysh
2010年07月24日 18:19:44
6楼
估计是一组测量电流的,一组是补偿取样的
回复
dylan3940
2010年07月24日 18:52:12
7楼
看二次原理图就知道了不是?没什么大惊小怪的,穿3个穿4个都正常
回复
lvxiangjie
2010年07月25日 07:01:17
8楼
:handshake :handshake ,谢谢各位大师啊!
回复
jjqh999
2010年07月25日 23:09:08
9楼
:time:
回复
lvxiangjie
2010年07月26日 08:58:36
10楼
:)
回复
zhangxiaolinlcy
2010年07月26日 10:19:52
11楼
建议把二次图一起发上来
回复

相关推荐