我是做别墅中央空调安装的,除风口外其他工序都是在装修以前完成,而空调冷凝水管一般情况下是用UPVC给水管粘接连接(暗敷于墙、地面),在装修过程中装修工人经常把冷凝水管弄坏,待装修完毕交业主时才发现,这时将造成装修损坏,费用大,补救难度大等诸多不便的因素,请各位高手支招!!! 另在装修时为了得到更大得空间,经常把冷凝水管(水平管)用龙骨太高,造成接水盘水流不出去,这也是在使用后才发现,补救难度也是很大。
我是做别墅中央空调安装的,除风口外其他工序都是在装修以前完成,而空调冷凝水管一般情况下是用UPVC给水管粘接连接(暗敷于墙、地面),在装修过程中装修工人经常把冷凝水管弄坏,待装修完毕交业主时才发现,这时将造成装修损坏,费用大,补救难度大等诸多不便的因素,请各位高手支招!!!
另在装修时为了得到更大得空间,经常把冷凝水管(水平管)用龙骨太高,造成接水盘水流不出去,这也是在使用后才发现,补救难度也是很大。
12楼
你这才一两根水管而已,地面辐射采暖那多少的管子。避免损坏的唯一办法就是旁站监督,加强施工管理。
回复
13楼
顶楼上的,加强管理是关键.
回复
14楼
加强施工中的管理必需有一定的坡度,及避免运行中产生细菌黏泥堵塞造成的漏水.
回复
15楼
比较难办,冷凝水管经常在装修阶段被破坏,如果吊顶是活动板的还比较好办,可以将板拿掉再修理。如果是固定的大板,而且吊顶上的空调比较小的话就非常麻烦,只有采取旁站监督,要不然等装修结束那痛苦的事情就比较麻烦了。
如果用镀锌管,当然好,但是好多工程现在用塑料管的比较多。
其实无论用那种管道,加强施工管理是关键。
回复
16楼
回复
17楼
一般嵌入式室内机都带提升泵。
回复