中央空调管路上冷凝水太多
zuo19790
zuo19790 Lv.6
2014年07月21日 16:51:31
来自于中央空调
只看楼主

我这里是是南京夏天湿度比较大,刚刚安装的天加中央空调,制冷效果还可以,就是冷凝水特多,马上就要验收了,不知怎么办好,我现在怀疑可能管路中的保温做的不太好造成的,但是我也不知具体的标准是多少?或是因为其它的原因造成的,请哪位高手指点一下!

我这里是是南京夏天湿度比较大,刚刚安装的天加中央空调,制冷效果还可以,就是冷凝水特多,马上就要验收了,不知怎么办好,我现在怀疑可能管路中的保温做的不太好造成的,但是我也不知具体的标准是多少?或是因为其它的原因造成的,请哪位高手指点一下!
yang5388
2014年07月24日 10:02:25
2楼
如果是冷冻供回水管保温外冷凝水太多,说明保温厚度不够!!
回复
zuo19790
2014年07月24日 10:03:09
3楼
学习了,学习了,谢谢了
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:20:47
4楼
保温不够是一方面 确实要查究
这是最有可能引起凝结水的原因之一
保温管道的厚度可以参考GB50243-2002
最近正在看这个 感觉挺接地气的

另外可能是保温有开裂
怎么说呢 比如我帮别人看个工地 他说他冷凝说每隔一段就漏水 不可能是管道有问题吧
如果真是漏水那管道不得跟笛子一样都是窟窿
我于是爬上去看 手刚一搭到管道上 马上就涌出了水 最后爬到最上端 走了一段吊顶才发现 有一段水管的保温开裂了
水直接凝结在管道上 越积越多
最后将保温浸湿 顺着管道流的到处都是
回复
zhanglianggxw
2014年07月25日 18:37:58
5楼
楼上两位说的都很对,主要就是保温做的不好,保温不好,对冷水管道腐蚀非常厉害的,而且也浪费能源
回复

相关推荐

APP内打开