配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
2楼
3+2零线和PE线一样粗经常用。4+1没用过。
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
等待高手解释
回复
5楼
这问题论坛里讨论过
民用---------------4+1(单相用电设备多,不容易平衡)
工业---------------3+2(三相用电设备多,可以认为是平衡的)
回复
6楼
太感谢了
回复
7楼
:5楼正解。:
回复
8楼
借楼主宝地再请教下5楼,这个说到底是不是应该由导线截面来判断?
4+1说明导线选择中L和N截面相同,PE不同(较小)
3+2说明N和PE截面相同,且一般比L小?
谢谢!
回复
9楼
学习了
回复
10楼
同意5楼的说法
民用---------------4+1(单相用电设备多,不容易平衡)三相不平衡,产生谐波。
工业---------------3+2(三相用电设备多,可以认为是平衡的)
3+2说明N和PE截面相同,且一般比L小?
详见JGJ16-2008表7.4.5.2.
回复
11楼
恩,三相平衡用3+2