求助(井字梁变形协调不协调)
canghaileyuan
2010年07月24日 14:43:48
只看楼主

最近接到一个工业项目,顶层是个直径24左右的圆筒屋面,上面还有一层,对此结构的布置比较棘手,在这里发帖求助,以便得到好的建议,多谢,详见附图(圆顶层屋面活荷载4kn/m²)重新编辑下,直接上传CAD,希望各位大侠帮帮忙,出出主意,集思广益现在突然发现井字梁变形协调不协调,不知道是哪里出了问题,请各位大侠指教[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2010-7-27 19:36 编辑

最近接到一个工业项目,顶层是个直径24左右的圆筒屋面,上面还有一层,对此结构的布置比较棘手,在这里发帖求助,以便得到好的建议,多谢,详见附图(圆顶层屋面活荷载4kn/m²)
重新编辑下,直接上传CAD,希望各位大侠帮帮忙,出出主意,集思广益
现在突然发现井字梁变形协调不协调,不知道是哪里出了问题,请各位大侠指教

[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2010-7-27 19:36 编辑 ]

1.jpg

f690229642a2b8bc66e9.pdf
2.0 MB
立即下载
0611507e222914a26f49.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
canghaileyuan
2010年07月28日 20:49:32
12楼
嘎嘎,怎么就没人帮忙解决疑惑啊:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
bb55284110
2010年09月08日 20:11:42
13楼
北京财源国际中心东塔楼结构设计
回复
w404959908
2010年11月16日 16:56:05
14楼
你是从施工图中看的挠度吧~~ 施工图中井字梁挠度计算是没有考虑变形协调的!
它是按单根梁的长期刚度计算的,并且假定支撑端为固端支座,由此算出来的挠度是偏大的,由论文上建议可按照计算中挠度折减40%后控制,再按照L/800起拱!