:Q 请教各位 底下两层是小型商业网点, 3-33层是住宅,建筑定义为普通住宅,那住宅公共部分是否要设喷淋?住宅公共走道只有消防电梯前室那部分。
:Q 请教各位 底下两层是小型商业网点, 3-33层是住宅,建筑定义为普通住宅,那住宅公共部分是否要设喷淋?住宅公共走道只有消防电梯前室那部分。
2楼
如果是带商业网点的住宅
整个建筑定性为住宅
做不做喷淋分两种情况
1 底部商业单层面积大于1500 或总面积大于3000的做商业做喷淋
2 底部不大于的话都不用设喷淋
回复
3楼
1,住宅3~33在前室设置喷淋。
2,商铺均设置喷淋。
回复
4楼
如果没有地方法规要求,请按高规7.6.2条执行,该条文明确指出,除普通住宅外。。。设喷淋。一次判定,普通住宅可不做喷淋。
回复
5楼
类似情况,请先根据遵循当地消防部门的意见及当地做法。
既然建筑定义为普通住宅,就不会有2楼说的情况。
有点地方不用做喷淋。
回复
6楼
如果该建筑超过100米,应套用7.6.1条,即小于5平米的卫生间和不舍集中空调且户门卫甲级防火门的住宅的户内用房不用设喷淋,公共部分肯定要设。
如果该建筑不超过100米,则套用7.6.2条,商业网点设喷淋,上边住宅部分不用设。
另外我觉得2楼没有搞清楚商业网点是什么意思。
回复
7楼
楼上的说的简单明了。很对。
回复
8楼
楼上的说的简单明了。很对。
回复
9楼
估计这个建筑不会超过100m。:lol
普通高层住宅不用做喷淋。
回复
10楼
谢谢各位了 ,最近忙画图都没上来看
回复
11楼
估计卡在99.9米:lol
回复