烧坏的触头
shwj89
Lv.12
2010年07月24日 10:00:01
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
烧坏的抽屉触头,悲哀啊!
烧坏的抽屉触头,悲哀啊!
feixiang111
2010年07月24日 10:26:04
2楼
啥开关上面的啊?
回复
shwj89
2010年07月24日 10:32:46
3楼
MNS的抽屉里面的啊
回复
wysh
2010年07月24日 18:01:41
4楼
散热不好引起的吧
回复
ivw2008
2010年07月24日 19:42:43
5楼
不懂
回复
djl2010
2010年07月25日 20:10:44
6楼
应该是接触不良发热引起
回复
zfwkkgzjs
2010年07月25日 21:57:27
7楼
老柜的话可能是触头太松引起,新柜的话可能是电缆压接处理不好,
回复
alimama_818
2010年07月26日 00:44:01
8楼
接触不良吧
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年07月26日 10:53:56
9楼
同意此观点
回复
lgx806
2010年07月26日 12:32:26
10楼
估计是搪锡时的氧化液过多,造成铜线氧化。
回复
taoxy123
2010年07月26日 13:58:02
11楼
只有三种可能:
1.压接不紧、接触不良;
2.端头处理不良;
3.有水造成绝缘电阻下降。
回复
下一页