救命~求求大家,救命啊!!屋面檩条设计短了..
jianxin888
jianxin888 Lv.2
2010年07月24日 09:33:06
只看楼主

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了!

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ]

3.JPG

jianxin888
2010年07月24日 09:53:43
2楼
自己顶上去,希望有人帮忙!
回复
luohaibing000
2010年07月24日 10:03:27
3楼
荷载,跨度,檩条多大?
回复
hbllions
2010年07月24日 10:31:22
4楼
不刮台风,不地震,不下暴雨,应该是没有事情的。你是设计的,不是施工,错了那也是施工的问题,找不到你。所以图纸要求是非常准确的
回复
小榕树
2010年07月24日 10:36:58
5楼
按简支梁计算一下,要是不够肯定要采取措施,不然后果就。。。。。。。。。。。
回复
jianxin888
2010年07月24日 10:51:39
6楼

屋面荷载:0.4KN/m2(包括压板,檩条,支撑自重)
屋面活荷载:0.50KN/M2(檩条)0.3KN/M2(钢架)
基本雪压:0.2KN/M2
基本风压:0.35KN/M2
积蕙荷载:0.0KN/M2
跨度 :93000
檩条Z250*75*20*2.0(2.5)

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 11:16 编辑 ]
回复
jianxin888
2010年07月24日 10:52:14
7楼

如果我们是施工方呢....
回复
jianxin888
2010年07月24日 11:05:30
8楼

现在采取的措施是在节点处,增加一段2米长的Z型钢,作为补强连续。

[ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 11:10 编辑 ]
回复
天涯居士
2010年07月24日 11:23:38
9楼

屋面荷载:0.4KN/m2(包括压板,檩条,支撑自重)
屋面活荷载:0.50KN/M2(檩条)0.3KN/M2(钢架)
基本雪压:0.2KN/M2
基本风压:0.35KN/M2
积蕙荷载:0.0KN/M2
跨度 :93000
檩条Z250*75*20*2.0(2.5)
设计檩条尺寸够大,应该问题不大。
回复
jianxin888
2010年07月24日 11:40:11
10楼

现在在每个节点处增加大概1.5~2m的Z(Z250*75*20*2.0)型钢进行补强和连续,这样是否可行?
回复
jianxin888
2010年07月24日 12:15:44
11楼
有没有人啊, 能帮算下么?求求大家了!
回复

相关推荐

APP内打开