屋顶避雷安装---在女儿墙外侧
ywdwj
ywdwj Lv.2
2010年07月24日 05:10:15
来自于防雷减灾
只看楼主

在此我向大家请教一个问题:是这样的,一工程可上人屋面四周女儿墙上既有灯,又有避雷网,请问如分何作法,我这里有个想法作成了图片,但这里的监理说把避雷网敷设在女儿墙外侧,我虽不愿接受他的说法,但无充分理由反对,在此请大家出出招!谢谢!

在此我向大家请教一个问题:是这样的,一工程可上人屋面四周女儿墙上既有灯,又有避雷网,请问如分何作法,我这里有个想法作成了图片,但这里的监理说把避雷网敷设在女儿墙外侧,我虽不愿接受他的说法,但无充分理由反对,在此请大家出出招!谢谢!

效果图.JPG

免费打赏
ywdwj
2010年07月26日 14:10:57
2楼
各位大侠支持一下哟
回复
iamcmh
2010年07月26日 15:19:39
3楼
用滚球法确定接闪器的保护范围(规范附录四)说服他。
如果避雷网设在女儿墙外侧,很可能保护不了女儿墙墙体和上面的灯。
回复
duroivector
2010年07月26日 15:24:16
4楼
楼上的灯的金属外壳是不是也要和避雷带相连接啊,顺路提问
回复
gxed17
2010年11月09日 11:03:19
5楼
要接地的,跟避雷带连接,屋面上所有的电气设备的金属外壳都要跟避雷带连接起来。
回复
woheni2010
2010年11月10日 21:09:24
6楼
你这样的话避雷带要歪曲 可能施工难度比较大
回复
woheni2010
2010年11月10日 21:09:50
7楼
个人觉得利用避雷小针 这样施工比较好
回复

相关推荐