暖通问题
huizhonghua11
2010年07月23日 20:45:49
来自于通风排烟
只看楼主

现有一浴池新改造装修完毕、原有中央空调系统,现在出现浴室棚里的空调管线结露荫棚、没装修之前还很好,请问各位大哥这是什么原因、怎么解决、急、、、、

现有一浴池新改造装修完毕、原有中央空调系统,现在出现浴室棚里的空调管线结露荫棚、没装修之前还很好,请问各位大哥这是什么原因、怎么解决、急、、、、
免费打赏
lelc
2010年07月23日 21:31:21
2楼
看看你的保温有没有按规范做
回复
cnbbzz
2010年07月23日 22:52:10
3楼
很显然室内含湿量较大,室内状态点的露点温度比较高,风管保温后,外表面温度依旧低于室内状态点的露点温度。要么计算下加强保温。
回复
huizhonghua11
2010年07月24日 00:36:43
4楼
谢谢了、保温加厚了没效果、没办法加的托水盘、考虑还是温差大
回复