柱的双向受压
lebaishi2010
2010年07月23日 17:39:59
来自于建筑规范
只看楼主

柱双向偏心受压计算1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:工程一 1.1.2 轴向压力设计值 N = 1139kN Mx = 86kN•m My = 49kN•m 构件的计算长度 Lox = 4500mm Loy = 4500mm 1.1.3 矩形截面 截面宽度 b = 550mm 截面高度 h = 650mm 1.1.4 采用对称配筋,即:As' = As 考虑双向偏心 1.1.5 混凝土的强度等级 C30 轴心抗压强度设计值 fc = 14.33N/mm 

柱双向偏心受压计算
1.1 基本资料 
1.1.1 工程名称:工程一 
1.1.2 轴向压力设计值 N = 1139kN Mx = 86kN•m My = 49kN•m 
构件的计算长度 Lox = 4500mm Loy = 4500mm 
1.1.3 矩形截面 截面宽度 b = 550mm 截面高度 h = 650mm 
1.1.4 采用对称配筋,即:As' = As 考虑双向偏心 
1.1.5 混凝土的强度等级 C30 轴心抗压强度设计值 fc = 14.33N/mm 
钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm 抗压强度设计值 fy' = 300N/mm
弹性模量 Es = 200000N/mm 相对界限受压区高度 ζb = 0.550 
1.1.6 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 30mm 全部纵筋最小配筋率 ρmin = 0.60% 
1.2 轴心受压构件验算 
1.2.1 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 φ 
Lo/b = Max{Lox/bx, Loy/by} = Max{4500/650, 4500/550} = Max{6.9, 8.2} = 8.2
φ = 1 / [1 + 0.002 * (Lo/b - 8) ^ 2] = 1
1.2.2 矩形截面面积 A = b * h = 550*650 = 357500mm
轴压比 Uc = N / (fc * A) = 1139000/(14.33*357500) = 0.22
1.2.3 纵向钢筋最小截面面积
全部纵向钢筋的最小截面面积 As,min = A * ρmin = 357500*0.60% = 2145mm
一侧纵向钢筋的最小截面面积 As1,min = A * 0.20% = 357500*0.20% = 715mm
1.2.4 全部纵向钢筋的截面面积 As' 按下式求得: 
N ≤ 0.9 * φ * (fc * A + fy' * As') (混凝土规范式 7.3.1)
As' = [N / (0.9 * φ) - fc * A] / (fy' - fc) 
= [1139000/(0.9*1)-14.33*357500]/(300-14.33) 
= -13505mm ≤ As,min = 2145mm,取 As' = As,min 
 
1.3 在 Mx 作用下正截面偏心受压承载力计算 
1.3.1 初始偏心距 ei 
附加偏心距 ea = Max{20, h/30} = Max{20, 22} = 22mm 
轴向压力对截面重心的偏心距:eo = M / N = 86000000/1139000 = 76mm
初始偏心距 ei = eo + ea = 76+22 = 97mm 
1.3.2 偏心距增大系数 η 
ζ1 = 0.5 * fc * A / N = 0.5*14.33*357500/1139000 = 2.25 > 1.0,取 ζ1 = 1.0
ζ2 = 1.15 - 0.01 * Lo / h = 1.15-0.01*4500/650 = 1.08 > 1.0,取 ζ2 = 1.0 
η = 1 + (Lo / h) ^ 2 * ζ1 * ζ2 / (1400 * ei / ho) 
= 1+(4500/650)^2*1*1/(1400*97/610) = 1.21
1.3.3 轴力作用点至受拉纵筋合力点的距离 e = η * ei + h / 2 - a = 1.21*97+650/2-40 
= 403mm 
1.3.4 混凝土受压区高度 x 由下列公式求得:
N ≤ α1 * fc * b * x + fy' * As' - σs * As (混凝土规范式 7.3.4-1) 
当采用对称配筋时,可令 fy' * As' = σs * As,代入上式可得:
x = N / (α1 * fc * b) = 1139000/(1*14.33*550) 
= 145mm ≤ ζb * ho = 336mm,属于大偏心受压构件 
1.3.5 当 x ≥ 2a' 时,受压区纵筋面积 As' 按混凝土规范公式 7.3.4-2 求得: 
N * e ≤ α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as') 
Asx' = [N * e - α1 * fc * b * x * (ho - x / 2)] / [fy' * (ho - as')] 
= [1139000*403-1*14.33*550*145*(610-145/2)]/[300*(610-40)]
= -897mm < As1,min = 715mm,取 Asx' = 715mm 
1.4 在 My 作用下正截面偏心受压承载力计算 
1.4.1 初始偏心距 ei 
附加偏心距 ea = Max{20, h/30} = Max{20, 18} = 20mm 
轴向压力对截面重心的偏心距:eo = M / N = 49000000/1139000 = 43mm 
初始偏心距 ei = eo + ea = 43+20 = 63mm 
1.4.2 偏心距增大系数 η
ζ1 = 0.5 * fc * A / N = 0.5*14.33*357500/1139000 = 2.25 > 1.0,取 ζ1 = 1.0
ζ2 = 1.15 - 0.01 * Lo / h = 1.15-0.01*4500/550 = 1.07 > 1.0,取 ζ2 = 1.0
η = 1 + (Lo / h) ^ 2 * ζ1 * ζ2 / (1400 * ei / ho) 
= 1+(4500/550)^2*1*1/(1400*63/510) = 1.39 
1.4.3 轴力作用点至受拉纵筋合力点的距离 e = η * ei + h / 2 - a = 1.39*63+550/2-40 
= 322mm 
1.4.4 混凝土受压区高度 x 由下列公式求得: 
N ≤ α1 * fc * b * x + fy' * As' - σs * As (混凝土规范式 7.3.4-1) 
当采用对称配筋时,可令 fy' * As' = σs * As,代入上式可得: 
x = N / (α1 * fc * b) = 1139000/(1*14.33*650) 
= 122mm ≤ ζb * ho = 281mm,属于大偏心受压构件 
1.4.5 当 x ≥ 2a' 时,受压区纵筋面积 As' 按混凝土规范公式 7.3.4-2 求得:
N * e ≤ α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as') 
Asy' = [N * e - α1 * fc * b * x * (ho - x / 2)] / [fy' * (ho - as')] 
= [1139000*322-1*14.33*650*122*(510-122/2)]/[300*(510-40)]
= -1022mm < As1,min = 715mm,取 Asy' = 715mm
1.5 实配钢筋建议 
1.5.1 当角筋取 Φ20 时的计算面积: Asx ≥ 850mm; Asy ≥ 850mm (As' = 2145mm) 
1.5.2 X 向: 4Φ20、Asx = 1257mm、ρx = 0.35%;
Y 向: 4Φ20、Asy = 1257mm、ρy = 0.35%; (As' = 3770mm、ρ = 1.05%)
1.6 双向偏心受压计算 
N ≤ 1 / (1 / Nux + 1 / Nuy - 1 / Nu0) (混凝土规范式 7.3.14-3) 
1.6.1 轴心受压承载力 Nu0 = fc * A + (fy' - fc) * As' = 14.33*357500+(300-14.33)*3770 
= 6200431N 
1.6.2 偏心受压承载力 Nux 
1.6.2.1 混凝土受压区高度 x 由混凝土规范公式 7.3.4-1、7.3.4-2 取等号后,并令 σs = fy, 
联立方程求得: 
x = 519mm > ζb * ho = 336mm,属于小偏心受压构件,应重新计算受压区高度 x 
经试算,取 x = 460mm 
1.6.2.2 当 x ≥ 2a' 时,偏心受压承载力 Nux 按混凝土规范公式 7.3.4-2 取等号后求得:
Nux = [α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as')] / e 
= [1*14.33*550*460*(610-460/2)+300*1257*(610-40)]/403 = 3951261N 
1.6.3 偏心受压承载力 Nuy
1.6.3.1 混凝土受压区高度 x 由混凝土规范公式 7.3.4-1、7.3.4-2 取等号后,并令 σs = fy, 
联立方程求得: 
x = 458mm > ζb * ho = 281mm,属于小偏心受压构件,应重新计算受压区高度 x 
经试算,取 x = 406mm 
1.6.3.2 当 x ≥ 2a' 时,偏心受压承载力 Nuy 按混凝土规范公式 7.3.4-2 取等号后求得: 
Nuy = [α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as')] / e 
= [1*14.33*650*406*(510-406/2)+300*1257*(510-40)]/322 = 4149441N 
1.6.4 R = 1 / (1 / Nux + 1 / Nuy - 1 / Nu0) = 1/(1/3951.3+1/4149.4-1/62004.3) 
= 3004.8kN ≥ N = 1139kN,满足要求。 经复核:
1.6.2.1 混凝土受压区高度 x 由混凝土规范公式 7.3.4-1、7.3.4-2 取等号后,并令 σs = fy, 
联立方程求得:
x = 519mm > ζb * ho = 336mm,属于小偏心受压构件,应重新计算受压区高度 x 
经试算,取 x = 460mm
免费打赏

相关推荐

APP内打开