只看楼主

PKPM之JCCAD二点疑惑!基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下: 1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了? 2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?

PKPM之JCCAD二点疑惑!
基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下:
1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了?
2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?
3、基础计算的保护层怎么输入啊?一般取50mm,可计算书中的h0却用h减去60mm。这是怎么考虑的呢?默认?


谢谢大家积极的讨论,综合大家的意见如下:
1、JCCAD在计算配筋面积的时候,无论参数的选择,统一按一级钢筋强度进行计算,只是在实配钢筋的时候换算为二级钢筋面积。
2、当柱底内力的控制工况中含有地震力的时候,对地基承载力按《抗规》4.2.3进行修正。
3、基础的保护层无法输入,默认50+10mm。

[ 本帖最后由 qk.65 于 2010-7-29 23:00 编辑 ]

图1.png


图2.png

免费打赏
xcqquan_88
2010年07月24日 17:22:35
12楼
共同探讨共同进步,我也学习学习:handshake :handshake
回复
jiangyp888
2010年07月24日 18:09:26
13楼
期待高手的出现.基础这一块一直是我的弱项
回复
0o雨
2010年07月24日 19:15:18
14楼
2、按照《抗规》4.2.3 承载力确实乘了1.1的修正系数。不过修正后的地基承载力更大了啊?
3、计算了很多节点,发现保护层厚度两个方向都是取的60mm。
回复
asd_7890
2010年07月24日 23:24:21
15楼
好贴
学习了
讲解的很深刻
回复
scljc2010
2010年07月24日 23:50:48
16楼
期待高手的出现
回复
yhuangping
2010年07月25日 10:48:23
17楼
承载力变大,这个控制荷载组合应该是有地震参与的,此时修正后地基承载力特征值还应乘以放大系数,你可以参考一下《PKPM新天地》2006第02期的《JCCAD基础承载力校核方法(一)》这一文章,里面讲得很清楚!
32楼兄第,把上述文章贴出来的,大家可以参考一下!

[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-7-30 13:44 编辑 ]
回复
zjjx2010
2010年07月25日 11:00:49
18楼
基础计算的保护层一般取50mm,可计算书中的h0却用h减去60mm。这是怎么考虑的呢?这是加上了钢筋的半径,
回复
rowxj
2010年07月25日 12:04:19
19楼
《PKPM新天地》2006第02期的《JCCAD基础承载力校核方法(一)》, 能不能将这篇文章贴上来,供我等下载参考。