PKPM之JCCAD二点疑惑!
0o雨
0o雨 Lv.5
2010年07月23日 16:13:48
来自于PKPM
只看楼主

PKPM之JCCAD二点疑惑!基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下: 1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了? 2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?

PKPM之JCCAD二点疑惑!
基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下:
1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了?
2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?
3、基础计算的保护层怎么输入啊?一般取50mm,可计算书中的h0却用h减去60mm。这是怎么考虑的呢?默认?


谢谢大家积极的讨论,综合大家的意见如下:
1、JCCAD在计算配筋面积的时候,无论参数的选择,统一按一级钢筋强度进行计算,只是在实配钢筋的时候换算为二级钢筋面积。
2、当柱底内力的控制工况中含有地震力的时候,对地基承载力按《抗规》4.2.3进行修正。
3、基础的保护层无法输入,默认50+10mm。

[ 本帖最后由 qk.65 于 2010-7-29 23:00 编辑 ]

图1.png


图2.png

免费打赏
lingerhan
2010年07月23日 17:31:59
2楼
确实很怪啊,高手们在哪,出来为大家指点一二吧,期待答案。。
回复
0o雨
2010年07月23日 17:48:36
3楼
第一个问题,已经知道答案了。
1、无论参数怎么选择,程序都是按一级钢筋计算配筋面积的。只是在适配选筋的时候,换算成二级钢筋了!不过那个钢筋符号,怎么看也不像是二级钢筋!哎~ 误导我了~
回复
0o雨
2010年07月24日 09:38:15
4楼
:'( 谁能帮忙解决下啊?总工说程序不对!叫我们手动改过来,心虚啊!
回复
zhuweiwei1984
2010年07月24日 10:21:42
5楼
确实很怪啊,高手们在哪,出来为大家指点一二吧,期待答案。。
回复
z2324341
2010年07月24日 10:36:58
6楼
期待高手的出现.基础这一块一直是我的弱项
回复
doudou20130104
2010年07月24日 12:36:22
7楼
首先要看你在荷载选择时考虑了地震作用与否,如果考虑了,修正后地基承载力特征值还应乘以放大系数,详见抗震规范,你也可以看看基础CAD的讲义,网易结构上就有
回复
hu911168
2010年07月24日 13:13:29
8楼
不要用基础CAD算基础了 还是选择个其他软件 比如 理正什么的 比JCCAD好用多了
回复
c9d8y
2010年07月24日 16:18:23
9楼
1.估计角部位置的节点,其修正后的地基承载力fa较大是由于其控制荷载工况含有地震作用,软件按《抗规》4.2.3条进行了调整。请检查相关节点号手算比较一下。
2.软件柱下独立基础底板钢筋混凝土保护层厚度长向取40mm,短向取50mm。
回复
m13678901831
2010年07月24日 16:30:49
10楼
这需要设计人员根据经验输入超配系数.程序便根据该值自动调整钢筋面积.
回复
m13678901831
2010年07月24日 16:48:40
11楼
根据设计规范.基础钢筋保护层不应小于40mm.水下结构要增大.一般在40---70之间