PKPM之JCCAD二点疑惑!
0o雨
0o雨 Lv.5
2010年07月23日 16:13:48
来自于PKPM
只看楼主

PKPM之JCCAD二点疑惑!基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下: 1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了? 2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?

PKPM之JCCAD二点疑惑!
基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下:
1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了?
2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?
3、基础计算的保护层怎么输入啊?一般取50mm,可计算书中的h0却用h减去60mm。这是怎么考虑的呢?默认?


谢谢大家积极的讨论,综合大家的意见如下:
1、JCCAD在计算配筋面积的时候,无论参数的选择,统一按一级钢筋强度进行计算,只是在实配钢筋的时候换算为二级钢筋面积。
2、当柱底内力的控制工况中含有地震力的时候,对地基承载力按《抗规》4.2.3进行修正。
3、基础的保护层无法输入,默认50+10mm。

[ 本帖最后由 qk.65 于 2010-7-29 23:00 编辑 ]

图1.png


图2.png

免费打赏
教父
2010年07月25日 20:37:41
22楼
我曾经复核JCCAD计算独基结果,只要参数输入正确,结果绝对正确,不像有些人想的什么JCCAD计算很不靠谱,其实是自己手算复核时忽略了很多因素造成结果相差很大,该软件比什么TSSD之类的强大多了。相信它,没错的。
回复
0o雨
2010年07月25日 23:26:06
23楼
2、按《抗规》4.2.3 进行抗震承载力修正后,值不是更大了吗?言外之意是说:地震组合控制的内力算出的计算于实际偏于保守,需要把计算出的基础放小点吧?地基抗震承载力调整系数最高的达1.5倍呢!这样安全吗?会不会比按非地震力控制内力算的基础还要小呢?这个有什么理论吗?为什么呢?-----那需要进行抗震承载力验算的天然地基及基础,在PKPM里是怎么考虑的呢?
----------问题好多!看样子我需要学习太多啦!:(
回复
jeiong000
2010年07月26日 08:14:58
24楼
:)
回复
xz5818
2010年07月26日 08:27:44
25楼
学习学习
回复
zkj92800
2010年07月26日 08:36:47
26楼
计算公式为:fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
基础宽度不一样,所以修正值不一样,角部B大,所以角部FA大
回复
0o雨
2010年07月26日 08:51:51
27楼
宽度都小于3m的,所以不存在宽度修正。角部的轴力小,一般情况下角部的基础都很小。加上承载力放大,似乎更小了!
回复
zongze1988
2010年07月26日 08:53:12
28楼
共同探讨:)
回复
wzgll
2010年07月26日 08:53:57
29楼
好贴,学习了。同时谢谢大虾们了!!!!!!!!!!!!!!
回复
lzj8698
2010年07月26日 09:00:13
30楼
JC也是我的弱项,希望各位大虾能提出更多的宝贵意见供我们学习学习:)
回复
y20032301
2010年07月26日 09:26:35
31楼
这是新天地页数,就是说的安装抗规修正下

[ 本帖最后由 y20032301 于 2010-7-26 09:28 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开