600kVA的变压器继电保护怎么配置?
wlgcqu
wlgcqu Lv.2
2005年11月01日 16:46:35
来自于变压器
只看楼主

10kV/800V Y-Y接线,600kVA的油浸式变压器,变压器所流过的谐波很大,主要是5、7次,应该配置那些保护呀?

10kV/800V Y-Y接线,600kVA的油浸式变压器,变压器所流过的谐波很大,主要是5、7次,应该配置那些保护呀?
免费打赏
ybtyzhangqi
2005年11月01日 19:56:06
2楼
加消谐装置,其他保护按照一般变压器的保护就可以
回复
supersuper
2005年11月01日 22:00:01
3楼
YY接线的变压器,校核一下灵敏度达不达要求。其余同2楼。
回复
wlgcqu
2005年11月02日 10:16:31
4楼
两位老大,能说详细点吗? 我不是搞这行业的,不是很清楚
回复
wlgcqu
2005年11月02日 10:17:31
5楼
顶上去
回复
wlgcqu
2005年11月02日 14:16:56
6楼
d
回复
wlgcqu
2005年11月24日 18:08:31
7楼
回复
d99161
2006年04月01日 21:59:15
8楼
过流,速断,如果有过负荷的可能要加过负荷保护。零序过流。瓦斯保护,油温保护
回复
wyxsacf
2006年04月02日 17:25:57
9楼
楼主的这台变压器不知有没有瓦斯继电器,因为依照国家规范规定800DKVA的变压器如果用户没有要求可以不带瓦斯继电器。规范见GB6451-1995。
这台变压器的保护具体设置可参见规范GB50062-92G电力装置的继电保护和自动装置设计规范的第四章:电力变压器的保护。相见4.0.11条。
回复