关于WLT-01微机励磁调变断线,系统无压的探讨
djjflove
djjflove Lv.3
2010年07月23日 11:21:18
来自于继电保护
只看楼主

关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。

关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨
我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。
免费打赏
bangyong8515
2010年07月30日 17:51:38
12楼
来学习的
回复
liulong129420792
2010年07月31日 06:57:46
13楼
不是在并网的时候出现这种情况,是一次失磁跳闸后就多了这两个报警,后来就无法消除了,怀疑调节装置本身有问题,另外,我们是三台机组并的大网,两台6000千瓦的,一台12000千瓦的。这个应该和其它的机组无关,能并上网。