关于WLT-01微机励磁调变断线,系统无压的探讨
djjflove
djjflove Lv.3
2010年07月23日 11:21:18
来自于继电保护
只看楼主

关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。

关于WLT-01徽机励磁调节器调变断线,系统无压的探讨
我单位12000KW发电机组(10KV)采用的励磁装置是武汉水大电力有限公司的WLT-01徽机励磁调节装置,在一次失磁跳闸后,报调变断线和系统无压,经检查,系统PT 励磁PT 均有100V,在励磁装置后测量也有100V ,但报警无法消除,由于调变断线和系统无压不跳闸,于是重新起机并网,但发现发电机从外网吸收无功,将运行模式改为恒电流方式运行,可以正常工作,但无法用电压调节方式,厂家的人说是我们PT接线有问题,但检查后没发现相序接错,请教高手,是不是因为这个装置本身就有问题才出现失磁跳闸?因为明明有PT信号进去,但还报警这明显不对。
免费打赏
wwwtitan
2010年07月23日 20:18:48
2楼
装置里面的变换插件不知道有没有问题,来学习的
回复
w34594632
2010年07月24日 09:44:23
3楼
这样不好说,可以看看它电气原理图,在并网的时候出现这种现象,很可能,是两台机或多台机的激磁电压不一样,从导致两台机组不能并网,最好看看励磁电压调节器,或者两台机组并网的都有一个均压系统,是直接把两台发电机组的励磁电压连在一起,这样可以防止发电机不会出现逆功率现象,QQ34594632
回复
宁波盛誉
2010年07月25日 22:11:40
4楼
谢谢分享。学习。 学习!:kiss:
回复
ziyuanxue
2010年07月26日 11:32:33
5楼
谢谢分享。学习。 学习!
回复
lky229879
2010年07月26日 12:45:03
6楼
谢谢分享。学习。 学习
回复
djjflove
2010年07月26日 15:31:23
7楼
不是在并网的时候出现这种情况,是一次失磁跳闸后就多了这两个报警,后来就无法消除了,怀疑调节装置本身有问题,另外,我们是三台机组并的大网,两台6000千瓦的,一台12000千瓦的。这个应该和其它的机组无关,能并上网。
回复
huwei911000
2010年07月26日 16:44:03
8楼
不是在并网的时候出现这种情况,是一次失磁跳闸后就多了这两个报警,后来就无法消除了,怀疑调节装置本身有问题,另外,我们是三台机组并的大网,两台6000千瓦的,一台12000千瓦的。这个应该和其它的机组无关,能并上网。
回复
djjflove
2010年07月28日 15:29:47
9楼
感谢大家积极发言,问题已经解决了,厂家来人做了全面的检查,确认是他们的一块信号处理插件有问题,更换后故障消除。