为什么柱底板下要加槽钢?工字钢可不可以,或者其他。。
为什么柱底板下要加槽钢?工字钢可不可以,或者其他。。
2楼
可以的啊,抗剪键只要满足要求就好了.
回复
3楼
满足要求就可以 这个完全可以改成别的钢 但是还要计算比较麻烦
回复
4楼
1.剪力超过柱脚与混凝土之间的摩擦力时要设抗剪键。用槽钢垂直焊接在柱脚底面的水平钢板上,也可以用其它型钢制作。
2.抗剪键与埋板连接的焊缝要满足抗剪强度,埋深取两倍的截面高度。
回复
5楼
槽钢截面大小如何确定?
回复
6楼
根据焊缝厚度计算出抗剪所需的长度,即是所选截面的周长,考虑焊接质量问题,应适当放大
回复
7楼
谢谢6#楼
回复
8楼
起抗剪键作用,可以采用其它型钢
回复
9楼
抗剪件可用槽钢 也可用其他的 只要经过计算就行
回复
10楼
支持楼主支持楼主
回复
11楼
1、设计中是不建议地脚螺栓承受剪力作用。
2、当底板与柱脚摩擦不能满足抗剪时,设置抗剪件,
3、抗剪件大小一般由所计算柱底的剪力大小确定
4、抗剪件一般为槽钢或者热轧工字钢
5、验算焊缝抗剪强度
6、柱脚预留槽一般比抗剪件大一些(以方便施工对位)。
回复