说说蒸发温度的下调与电耗的关系?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月01日 13:01:28
来自于制冷技术
只看楼主

同上.

同上.
jrzhp
2005年11月01日 14:22:41
2楼
当冷凝温度不变时,蒸发温度从5℃变化到-25℃范围内,蒸发温度降低5℃,压缩机制冷量降低15~28%。蒸发温度降低1℃,单位制冷量耗电量约增加4.5%。
回复
quandunhai
2005年11月01日 14:42:52
3楼
2楼兄弟,你能提供一个这样的关于这方面的计算资料吗?谢谢.
回复
jrzhp
2005年11月01日 15:08:25
4楼
以上所述为经验估算值,若要计算需确定压缩机的型号、品牌、性能参数、性能曲线图、使用条件等。
回复
cuiguangy
2005年11月02日 09:11:25
5楼

楼主最好是根据某一制冷剂确定工况后查lgp-h图计算一下。很简单的!
回复
quandunhai
2005年11月02日 09:13:46
6楼
好像大家都会呀,就我不会这?看来论坛懂的人太多了.....
回复
bjgdlsg
2005年11月02日 10:03:56
7楼
做过R22的机组,涡旋压缩机,5P,蒸发温度从5度到-15度,耗电量增加了50%。
回复
quandunhai
2005年11月02日 12:05:43
8楼
都没有实质的内容呀,高手还是没有出现呀,等等吧.
回复
landlyx
2005年11月02日 12:16:14
9楼
我觉得冷凝温度不变的情况下,使用R22的,蒸发温度每降低一度,制冷量约降3% 。
回复
landlyx
2005年11月02日 12:18:45
10楼
我觉得你可以看生产中央空调的厂家的样本,看看他们的修正参数表,一目了然。
回复
l13951858124
2005年11月02日 15:27:53
11楼
制冷原理上有具体的算法,根据温度、压力,查表可以计算。
回复

相关推荐

APP内打开