2楼
当冷凝温度不变时,蒸发温度从5℃变化到-25℃范围内,蒸发温度降低5℃,压缩机制冷量降低15~28%。蒸发温度降低1℃,单位制冷量耗电量约增加4.5%。
回复
3楼
2楼兄弟,你能提供一个这样的关于这方面的计算资料吗?谢谢.
回复
4楼
以上所述为经验估算值,若要计算需确定压缩机的型号、品牌、性能参数、性能曲线图、使用条件等。
回复
5楼
楼主最好是根据某一制冷剂确定工况后查lgp-h图计算一下。很简单的!
回复
6楼
好像大家都会呀,就我不会这?看来论坛懂的人太多了.....
回复
7楼
做过R22的机组,涡旋压缩机,5P,蒸发温度从5度到-15度,耗电量增加了50%。
回复
8楼
都没有实质的内容呀,高手还是没有出现呀,等等吧.
回复
9楼
我觉得冷凝温度不变的情况下,使用R22的,蒸发温度每降低一度,制冷量约降3% 。
回复
10楼
我觉得你可以看生产中央空调的厂家的样本,看看他们的修正参数表,一目了然。
回复
11楼
制冷原理上有具体的算法,根据温度、压力,查表可以计算。
回复