首先,俺是菜鸟。关于采暖水力计算,小弟有很多不懂。希望大侠们能指教...1.同程式上供上回系统怎么算?只计算最不利环路和最近一个环路行么?还是怎么算?还是每个环路都算么?2.各个立管的不平衡率是什么?怎么算?3.算局阻时直接按50%行不?这50%是已经包含了阀门、补偿器了么?谢谢~虚心请教~~~~~~~

首先,俺是菜鸟。
关于采暖水力计算,小弟有很多不懂。希望大侠们能指教...
1.同程式上供上回系统怎么算?只计算最不利环路和最近一个环路行么?还是怎么算?还是每个环路都算么?
2.各个立管的不平衡率是什么?怎么算?
3.算局阻时直接按50%行不?这50%是已经包含了阀门、补偿器了么?
谢谢~虚心请教~~~~~~~
免费打赏
yangweiqq2006
2010年07月23日 08:56:47
2楼
是问题太简单了?大家都懒得理?
初学者,大侠们帮帮忙吧·~~
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 08:58:22
3楼
人呢?来人~~~:Q
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 09:01:05
4楼
来人哦~
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 09:03:02
5楼
大家说点话:L
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 09:08:29
6楼
伤心,走了。
怎么就没有热心人呢??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 09:29:19
7楼
等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
回复
zn525
2010年07月23日 09:42:30
8楼
只需要对通过最远立管的环路与最近立管的环路进行水力算,并校核其压力损失不平衡率,同程式系统应控制在5%以内。各立管的不平衡率应控制在10%以内。。。
回复
zn525
2010年07月23日 09:45:13
9楼
你说的局部阻力直接按沿程水头损失的50%有什么依据没有?我只查到,给水管网可以估算局部阻力,最大也只有30%。。。
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 10:02:09
10楼
没有依据,看别人弄的。
谁能告诉各立管的资用压力怎么算?
回复
yangweiqq2006
2010年07月23日 10:04:21
11楼
是总压力+ρv2/2么?
回复