我公司新上的10KV高压电机,采用机旁无功补偿,无功补偿采用开口三角形不平衡电压保护,可是每次开启高压柜后无功补偿报警跳闸。开口三角形输出电压为60V,不知道为什么?

我公司新上的10KV高压电机,采用机旁无功补偿,无功补偿采用开口三角形不平衡电压保护,可是每次开启高压柜后无功补偿报警跳闸。
开口三角形输出电压为60V,不知道为什么?
免费打赏
yjd107888
2010年07月22日 21:25:21
2楼
高压电机采用无功就地补偿,跟随电机一起投切,不要采用开口三角形不平衡电压保护!
回复
mmmzb
2010年10月20日 14:16:34
3楼
可能有一相电容器真的快要坏了,可以测测容值;如果能在不跳时直接用万用表测一测工作时的电流,每相都测一测更能说明问题,这个问题的极限是,如果是星形接法,一相完全击穿开口三角形变为三倍单相电压,击穿相电流变为原来三倍,三角形接法直接短路。