PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:08:45
52楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:09:10
53楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:09:20
54楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:09:31
55楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:09:44
56楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 09:10:00
57楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
xgzhl0255
2005年11月17日 11:24:56
58楼
我认为应该用0.5A的,因PT的电流很小,如选择1A的,很有可能在二次发生短路时而起不到保护作用。
回复
hhming
2005年11月17日 14:08:48
59楼

同意!
回复
wy19820116163com
2005年12月31日 14:29:00
60楼
我用的是0.5A
回复
wy19820116163com
2005年12月31日 14:29:23
61楼
西熔的
回复