问一个室内采暖管道的套管敷设问题
sun_13356678123
2010年07月22日 16:08:43
来自于采暖供热
只看楼主

有一建筑物,采暖管道回水干管敷设在室内地沟内,地沟内较潮湿。回水立管穿一层楼板与地沟内干管连接,请问,此穿越楼板的管道部分是否应该加设防水套管,还是只加一般穿墙套管即可?如果必须使用防水套管,是刚性还是柔性? 另外,由于卫生间环境比较潮湿,洗浴后容易造成短暂积水。请问,穿越卫生间内楼板的管道(给、排水,采暖等管道),应设防水套管还是设普通穿墙套管?[ 本帖最后由 sun_13356678123 于 2010-7-22 16:10 编辑

有一建筑物,采暖管道回水干管敷设在室内地沟内,地沟内较潮湿。回水立管穿一层楼板与地沟内干管连接,请问,此穿越楼板的管道部分是否应该加设防水套管,还是只加一般穿墙套管即可?如果必须使用防水套管,是刚性还是柔性?
另外,由于卫生间环境比较潮湿,洗浴后容易造成短暂积水。
请问,穿越卫生间内楼板的管道(给、排水,采暖等管道),应设防水套管还是设普通穿墙套管?

[ 本帖最后由 sun_13356678123 于 2010-7-22 16:10 编辑 ]
免费打赏
sun_13356678123
2010年07月23日 08:41:28
2楼
顶上去
回复
pldmen
2010年07月30日 08:59:45
3楼
穿楼板的套管都要用钢性防水套管。柔性套管很少用。
回复
maxian-93
2010年07月30日 09:24:03
4楼
穿楼板要用刚性套管,柔性套管用户内
参考施工图籍,上面说的很清楚
回复
iorychan
2010年07月30日 09:42:53
5楼
我觉得卫生间的套管也使用刚性的,套管出卫生间地面2cm(且要做好防水),比管道直径大2号,管道安装完成后用油麻填实
回复
li3776
2010年08月23日 10:51:14
6楼
穿楼板的套管都要用钢性防水套管。柔性套管很少用。
回复

相关推荐