28柜体中,CT和接地开关安装位置
evangenlin
evangenlin Lv.3
2010年07月22日 14:50:38
只看楼主

28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:

28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:
免费打赏
yz_nzl
2010年07月29日 17:30:54
42楼
根据安装方式、元件要求和使用情况而定,目的是为了安装维护方便,满足电气性能要求。
回复
shijian1981
2010年07月29日 20:07:24
43楼
搞个图示意一下不?
回复
夏新
2010年07月30日 00:17:25
44楼
就是,搞个图说下,我好学习学习啊
回复
iloveing
2010年07月30日 12:46:21
45楼
接地开关的安装位置是由开关柜靠墙安装:靠墙安装时接地开关安装于柜后;不靠墙安装时接地开关安装于中立柱上。电流互感器吊装较好,电缆室空间大维修方便,接地开关安装于柜后时更是只能吊装了。
回复
wangxf
2010年07月31日 08:35:07
46楼
同意2楼说法!
回复
daizhexu
2010年07月31日 10:44:13
47楼
两种安装方式各有优缺点,具体项目要具体对待了。我们这里常用的就是吊装,不过这种方式有时对CT的订货要求比较复杂,为了二次线不出现混乱,就需要特意制定二次接线端在P2侧,保护级也要指定具体位置。
回复
zhangfengbing
2010年07月31日 10:56:48
48楼
:handshake
回复
hhmyl
2010年08月01日 12:43:29
49楼
13楼回答的比较好!
回复
xdetect
2010年08月01日 13:45:52
50楼

何有此问?
你也发个好帖呀!
回复
xdetect
2010年08月01日 13:51:27
51楼
才看到这段文字,虽然分对你没大用,但还是应改给你这段文字加分的。
但亲戚一说确有不当。