20.某大楼采用三相四线制供电,楼内的单相用电设备有:加热器5台各2kW,干燥器4台各3kW,照明用电2kW。试将各类单相用电设备合理地分配在三相四制线路上,并确定大楼的计算负荷。21.某工地采用三相四线制380/220V供电,有一临时支路上需带30kW的电动机2台,8kW的电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电的配电盘的距离为250m,若允许电压损失为7%,试问应选用多大截面的铜芯塑料绝缘导线供电?
21.某工地采用三相四线制380/220V供电,有一临时支路上需带30kW的电动机2台,8kW的电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电的配电盘的距离为250m,若允许电压损失为7%,试问应选用多大截面的铜芯塑料绝缘导线供电?
22.有一条三相四线制380/220V低压线路,其长度为200米,计算负荷为100kW,功率因数为0.9,线路采用铜芯塑料绝缘导线穿钢管暗敷。已知敷设地点的环境温度为30ºC,试按发热条件选择所需导线截面。