1.先确定底板的长度和宽度 柱的轴心压力除以底板面积的值小于支座混凝土的轴心抗压强度设计值。同时要满足构造上的要求。 2.底板厚度计算 2.1. 按底板上柱构件和加劲板在底板上隔开的区间形状,分别确定各区块在基础反力作用下的受力模式,为悬臂板、三边支承板、四边支承板或圆形周边支承板。 2.2 按不同的受力模式分别计算底板各区块的弯矩。 2.3 取各区块中的弯矩值分别计算该区块底板的厚度。
柱的轴心压力除以底板面积的值小于支座混凝土的轴心抗压强度设计值。同时要满足构造上的要求。
2.底板厚度计算
2.1. 按底板上柱构件和加劲板在底板上隔开的区间形状,分别确定各区块在基础反力作用下的受力模式,为悬臂板、三边支承板、四边支承板或圆形周边支承板。
2.2 按不同的受力模式分别计算底板各区块的弯矩。
2.3 取各区块中的弯矩值分别计算该区块底板的厚度。
2.4 底板最终厚度为计算得的各区块最大厚度与柱构件最大厚度的大值。并取钢板常用规格。