各位老师,请问:1、复合电压闭锁方向过流保护的工作原理是什么?2、间隙零保护的工作原理是什么?3、在主变差动保护中,如果CT断线,差动保护会不会动作???

各位老师,请问:
1、复合电压闭锁方向过流保护的工作原理是什么?
2、间隙零保护的工作原理是什么?
3、在主变差动保护中,如果CT断线,差动保护会不会动作???
wqw182467
2006年11月27日 09:02:19
2楼
我也很想知道方向保护的工作原理是什么……
谢谢了……
回复
ccc678
2006年11月27日 09:27:33
3楼
转到继电保护块
回复
wyxsacf
2006年11月27日 10:12:29
4楼
回答:
1、复合电压闭锁方向过流保护是主变的一种后备保护,高低压侧都有,主要是指在发生过流时,不仅要用方向性判断动作条件,而且要满足复合电压的条件才能动作出口。复合电压可以取高压侧各低压侧电压。
2、间隙零序过压过流保护主要作为主变压器中性点不接地或经间隙接地运行时的后备保护。间隙零序电流取自中性点间隙CT电流,零序电压取自PT开口三角电压。保护的原理:“当间隙被击穿,流过间隙的电流大于整定值时(整定值规程规定间隙过流保护一次值一般为40~100A),保护经延时后出口;当间隙未被击穿,零序电压大于电压整定值时,保护经延时出口,这样可防止电压威胁变压器的安全。二者在微机保护内是或的关系,这样能保证当间隙闪烙时,保护也能正常动作。
为什么需要装:中性点引出线套管处有一个零序CT,那是给直接接地零序保护用的。间隙接地支路还有一个CT,是间隙接地专用的。当中性点直接接地时,间隙支路CT备接地刀闸短路,不会留过电流。而接地刀闸断开时,两个CT串联,但由于间隙击穿时电流远小于直接接地的电流,所以只能是小定值的间隙电流保护动作。
3、不动作。历来,微机型变压器差动保护对判别其TA二次电路的断线或短路故障比较困难。原因是单纯通过本身的电流量去判断接线比较复杂的TA二次电路中多种多样的断线和短路故障,很难与各种各样的系统异常或故障情况区分,因此很多微机型变压器差动保护都只是配有简单的TA二次电路断线判别元件。针对这种情况,现在开发出了一种由电流量和电压量共同判别TA二次电路断线或短路的判别原理,它特别适合于主后备一体化方式的微机型变压器保护装置。变压器差动保护的差流异常报警和TA二次电路断线或短路判据有:
(1)差流异常告警。当任何一相差流的有效值大于告警门槛值,而且连续满足该动作条件的时间超过10 s时,保护装置发出差流异常告警信号,但是不闭锁比率差动保护。该项功能兼有TA二次电路断线或短路、采样通道异常(器件损坏或特性改变等)、外部接线回路不正常等情况的综合告警作用。
(2)瞬时TA断线或短路告警。该判据在保护启动后满足以下任一条件时开放比率差动保护。a 任一侧任一相的电压元件有突变启动;b 任一侧负序电压大于门槛值;c 启动后任一侧的任一相电流比启动前增大;d 启动后最大相电流大于1.2 Ie 。
回复
yanglei168
2006年11月27日 10:19:45
5楼
中性点经放电间隙接地构成中性点间隙另序电压保护,当另序电压大于整定值时另序电压保护动作,如果电压过高导致间隙击穿时就由间隙另序电流保护动作。
回复
yanglei168
2006年11月27日 10:24:25
6楼
对于两侧或三侧供电的三绕组变压器,三侧均装设过电流保护,在动作时限较小的一个电源侧应加装方向保护,以保证动作的选择性。主变方向复合电压过流保护的动作方向由变压器指向本侧母线,是该侧母线设备相间短路故障的后备保护,保护动作仅跳本侧(本侧母联)断路器。
回复
yanglei168
2006年11月27日 10:46:59
7楼
差动会不会动作,可以在控制字中设置闭不闭锁