某建筑消防水箱,无论白天晚上,均不能自行供水。请教:消防水箱补水如何进行?如果采用加压泵+液位传感器自动供水,不知是否可行?
某建筑消防水箱,无论白天晚上,均不能自行供水。请教:消防水箱补水如何进行?如果采用加压泵+液位传感器自动供水,不知是否可行?
2楼
消防水箱供水应该是这样,为什么不能。
回复
3楼
加压泵+液位传感器供水是常规做法,可以这么做的。
回复
4楼
关键在于如何保证消防水箱存水量。
回复
5楼
哈哈哈,常规做法好啊
回复
6楼
谢谢战友们的指教,让我信心大增。我只要保证消防状态下,补满10分钟的用水量即可(即:根据增压泵流量,将液位传感器启、停泵间距缩短)。
回复
7楼
问个问题,下面水泵采用变频供水,高位水箱是否可采用液位式水位控制阀控制水箱进水?
还有,楼主的白天晚上都能供水,还为什么采用加压泵?有什么好处吗?
新手刚学设计,望指教!
回复
8楼
1可以这样做啊,也可以用生活变频泵加压供!不需要另加泵!!
回复