人防物资库通风
liuzi1001
liuzi1001 Lv.2
2010年07月21日 19:23:07
来自于通风排烟
只看楼主

本人刚开始个人防物资库通风设计,哪位来指点一下啊,什么是战时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风?1、战时开门,是不是对人防防护有影响。2、开门来超压排风,门开启以后和外界相通,应该没有超压的说法吧?3、有人说自动排气阀,那个应该不可能吧,800风量,需要装太多了吧。请高人来指点一下,先谢过了!!!

2010年07月21日 21:18:28
2楼
对于刚接触人防设计的人,建议从人防地下室设计规范入手,了解相关专业术语,定义,不同等级的设计内容,结合05SFK10 《人民防空地下室设计规范》图示,
加深理解,希望对你有所帮助。
回复
bj5945
2010年07月21日 22:35:59
3楼
人防物资库通风量为1至2次体积。这个量不知楼主算没算过,一个近4000平方米的物资库,这个风量是很可观的,利用防护密闭门超压排风不是太好的方案,建议设置排风系统。
1.战时开门在外面不染毒的情况下是没有关系的。外面染毒时关闭防护密闲门,这时物资库应该进入隔绝通风状态,这是可以的。
2.这一点看怎么看了,室内的压力肯定比外面的压力高,空气就压出去了。:lol
3.这个人说错了,这个时候装不自动排气阀,是防爆超压排气阀门,还得设专门的阀门室。具体型号我记不太清楚了,但决不是YF200或PS250这类的阀门。这种用排气阀门的情况大多用在,排风量不大的小型物资库中。
回复

相关推荐

APP内打开