只看楼主

家里盖了个小房子,砖混的现浇屋面板。梁是200*500的,由于施工质量不好,浇注混凝土时模板跑了,使得矩形梁变成了梯形梁,工人师傅想了个解决办法:在梁强度刚上来,混凝土还不是太结实的时候,把多余的混凝土剔除掉。但是,不知道什么时候拆模板剔除好?砼等级是C30的,气温在20-35度左右吧麻烦高人指点一下~多谢多谢:)

家里盖了个小房子,砖混的现浇屋面板。
梁是200*500的,由于施工质量不好,浇注混凝土时模板跑了,使得矩形梁变成了梯形梁,工人师傅想了个解决办法:
在梁强度刚上来,混凝土还不是太结实的时候,把多余的混凝土剔除掉。

但是,不知道什么时候拆模板剔除好?
砼等级是C30的,气温在20-35度左右吧

麻烦高人指点一下~多谢多谢:)
免费打赏
神以前也是人
2010年07月21日 19:31:29
2楼
应该说的再详细些,房子是几层的,梁所在的位置等等
自己盖房子用到C30,应该挺有钱的,打了重新做!
回复
fiercehawk
2010年07月21日 19:46:52
3楼
呵呵 先盖得一层 准备以后增盖两层的 梁跨度在6m左右支撑着4m*6m的两个板。

我刚才查资料,如下:
梁侧模要在保证梁表面和棱角不损坏的情况下拆模
梁底承重模应在强度达到75%的后拆模
商品混凝土在养护七天后,强度能达到65%~85%

所以我觉得在4、5天是看看混凝土状况能不能保证自身不变形,如果能只拆侧模,剔除多余混凝土
如果不能等到第七天再拆模。
而且我还担心钢筋会有移位,剔除混凝土时,避免钢筋外露。
不知道这样处理合适吗?还望指点 万分感谢~
回复
fiercehawk
2010年07月21日 20:24:14
4楼
刚才我又听说 梁侧模在浇筑后十几个小时就可以拆除了 不知道对否??
回复
zlili_78
2010年07月22日 07:44:28
5楼
一般梁侧模及墙柱模板在浇灌砼后十五个小时后就可以拆除,对于爆模的可以采用剔除的方式进行凿除。
回复
anzhihui21
2010年07月22日 09:16:10
6楼
侧模根据你说的温度,在14小时以后可以拆除剃掉多余混凝土,但底模不能拆,再着急也不能在75%强度以下拆, 不然要出问题的。
回复
koerchen
2010年07月22日 16:02:52
7楼
1.5~1天时间~~
回复
woochiwi
2010年07月23日 12:04:41
8楼
模板拆了,注意养护哈!剔除的时候别把钢筋和混凝土之间整松动了,握裹力失效就玩完了。