35kv变电站中隔离刀的电磁锁与断路器的的问题
wang84125
wang84125 Lv.4
2010年07月21日 17:00:29
来自于断路器
只看楼主

35kv变电站中隔离刀的电磁锁与断路器进行电气联锁时,怎么进行连线?隔离刀的两个电磁锁是什么关系?

35kv变电站中隔离刀的电磁锁与断路器进行电气联锁时,怎么进行连线?隔离刀的两个电磁锁是什么关系?
免费打赏
lingxuct
2010年07月21日 17:47:36
2楼
隔离刀闸上电磁锁的作用,就是隔离刀闸与断路器之间的关系,防止误操作而设置的联锁。

联锁要求:断路器在合闸位置时,电磁锁锁住隔离刀闸,不能作任何操作!