厂房喷淋无法停泵求助!!!
nothing_job
2010年07月21日 16:47:28
只看楼主

昆山一新建厂房,湿式报警系统,施工方说喷淋泵起泵后必须人为停泵,如果误操作起泵了,那不是麻烦大了吗?请教各位同行:给喷淋系统为什么压力到了不能自动停泵呢?

昆山一新建厂房,湿式报警系统,施工方说喷淋泵起泵后必须人为停泵,如果误操作起泵了,那不是麻烦大了吗?

请教各位同行:给喷淋系统为什么压力到了不能自动停泵呢?
免费打赏
gpszxsjk
2010年07月21日 17:14:31
2楼
消防泵不能设自动停泵,可设停泵报警,手动停泵。
回复
gps982
2010年07月21日 18:59:52
3楼
出于安全灭火的考虑,消防用的泵都是手动停泵的,同时消防系统应该有一个超压泄水装置,保证系统超压时可以泄水以避免憋泵。所以误操作起泵了影响也不会很大。
回复
donny1999
2010年07月21日 19:08:13
4楼
你只要设立了安全阀,那么管网超过压力就会向水池回水,没事的,
回复
bogart_71
2010年07月23日 11:15:18
5楼
消防系统是不能设计成自动停泵的
回复
luzhen02005
2010年07月23日 13:21:59
6楼
列位讲得很好,我受益菲浅。谢谢!论坮设得很好
回复
toakey
2010年08月07日 15:59:32
7楼
回复