【图纸评审第三期(商住楼)】
kimfl
kimfl Lv.8
2005年10月30日 18:09:56
只看楼主

近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品! http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm-------------------------------------------------------------以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品

近来参与活动的图纸数量及质量堪忧,希望大家积极踊跃上传自己的优秀作品!
http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm
-------------------------------------------------------------
以下为---超越极限 ID:zbl_19820615---的作品

1130666986152.jpg

1524b64e6cef68f68b40.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
liweiquanluntan
2005年11月01日 08:49:51
22楼
雨水管不但不能放在剪力墙内,也不能放在客厅的阳台内.重做吧!
回复
linyinong
2005年11月01日 09:38:56
23楼
下面就该套图纸发表如下看法,希望大家指正。
一、 设计施工说明
1、 高区给水系统水压过高(1120Kpa-(44.5+1.45)m=66.05m),而且水压大于0.35Mpa的给水支管未设减压设施,不符合GB50015-2003第3.3.5条。
2、 该建筑应为一类综合楼,消防水量不符合GB50045-95第7.7.2规定(室内40,室外30)。
二、 水施02
1、《主要设备表》中水箱不符合模数。(当地厂商可另行加工?)
2、地下式消防水泵接合器的规格(DN100)与图中(DN150)不符。
3、选用标准图集全部作废。
三、 水施03
1、 预埋的防水套管管径与管道不匹配,详见国家标准图。(当地标准图与国家标准不同?)
2、 电梯基坑内不应该安装潜水排污泵,具体可以借电梯样本看看基坑内部的布置。
3、 消防电梯的排水泵未交代型号。水泵型号及集水坑容积应符合GB50045-95第6.3..3.11规定.
4、 地下室内所有集水坑容积均不符合GB50015-2003第4.7.8条规定。
四、 水施04
1、 该建筑设置自动喷水系统的部位均属中危险等级Ⅱ级,喷头采用3600×3600的布置不符合GB50084-2001第5.0.1条有关喷水强度的规定(8L/min)。
2、 车库应该画出车位,喷头应对准车位喷水。
3、 一~三层所有管道不得穿越防火卷帘。
4、 水流指示器、信号阀未按分区设置,不符合GB50084-2001第6.3.1条规定。
五、 水施05
1、 一~三层均未交代末端试水装置如何排至室外。
2、 住宅单元内消火栓数量四个过多,建议减少一个。
3、 自动扶梯底部未设自动喷水灭火系统,不符合GB50045-95第7.6.2条规定。
六、 水施10
1、 各卫生洁具给水口高度均未交代。
2、 排水支管管径标注不完整。
3、 排水支管上可不设清扫口。如设,应符合GB50096-1999第6.1.6条规定。
4、 淋浴器的接法错误,查看标准图。
5、 住宅内未预留预留热水接口,不符合GB50096-1999第6.1.4条规定。
七、 水施12
1、 缺DPL-4系统。
2、 各卫生洁具给水口高度交代不完整。
3、 公共卫生间给水支管管径偏小,应经计算确定。
八、 水施13
1、 给水系统下部若干层应充分利用市政给水管网的压力供水。
2、 给水系统DJ/1,GJ/1接口处及各给水立管的阀门设置不符合GB50015-2003第3.4.5条规定。
3、 给水立管GJL-1顶部管径与水箱平面图、自动喷水系统原理图中管径不相符。
4、 自动喷水系统进户管应设检修阀和止回阀。
5、 湿式报警阀未设系统流量压力检测装置,不符合GB50261-2005第5.3.2条规定。
6、 消防水箱提供给自动喷水系统的压力过大,应设减压装置,不符合GB50084-2001第8.0.5条规定。
7、 Y/4在地下室的雨水总横管管径偏小,应经计算确定。
8、 未交代自动喷水灭火系统所需水压、水量或小区所能提供的水压、水量。
9、 湿式报警阀前采用焊接钢管,未设过滤器,不符合GB50084-2001第8.0.4条规定。
九、 水施14
1、 搞不懂排水系统为什么要竖向分区,难道受GB50015-2003第4.3.12条所限?不像。不符合GB50015-2003第4.6.2条第2款规定。
2、 DP系统的顶部是否为吸气阀,无图例。如是,不符合GB50015-2003第4.6.8条第2款规定。
十、 水施15
1、 设计说明中交代消火栓系统竖向分区,而且分别由高低区消火栓加压泵供水,但在系统图中并非如此:①高低区共用进水管;②高低区的下部环管互相连通。
2、 进水管未设设检修阀和止回阀。
3、 未交代系统所需水压或小区所能提供的水压。
4、 消火栓出水压力超过0.50Mpa未设减压装置,不符合GB50045-95第7.4.6.5条规定。
回复
tianyayang
2005年11月01日 11:24:03
24楼
先下下来~~~~~慢慢品
回复
klili1314
2005年11月01日 11:36:09
25楼
linyinong 高人!斑竹加分啊!有交个朋友吗?
回复
liukehui
2005年11月01日 11:44:20
26楼
t图纸画的很清晰
回复
zbl_19820615
2005年11月01日 13:30:58
27楼
我是本图的主要设计人:我先回答第七楼的问题,1地下室车库是双车道车库,防火分区不大于4000平米是可行的(山西地区)
2\喷淋指示后放水,这个问题提的比较好,不过在我门这里好像没有这个说法,我研究研究,对了,规范上好象没有这一条。
回复
zbl_19820615
2005年11月01日 13:36:21
28楼
1给水接3个卫生器具以上最好加个阀门,铜制的最好,
答复:这个我感觉是可行好的建议,

2 再12图上接大便器的最顶端加清扫口
答复:这个受到卫生间大小的影响不太好办,其实通过大便器完全可以清扫。


回复
zbl_19820615
2005年11月01日 13:43:08
29楼
1.雨水管为何有些在柱子内!
答:建筑上美观要求的,其实我也不想。
2.危险等级为中危1级是否正确,个人感觉好像是为中危2级,呵呵回去查查去。
答:发这个图的时候还没核对,地下室是中危险2级别,一、二层为1级
3.“一单元二、三层、夹层给排水大样图”是否需要设环型通气管!
答:我觉得没有必要,除几个高级公建外,咱门做了,建设单位也要取消
4.消火栓系统水泵供水压力应写出。消火栓环网顶宜有自动排气阀。
答:确实应该加自动排气阀门。

回复
zbl_19820615
2005年11月01日 13:50:55
30楼
回答第22楼的问题,雨水管的位置与建筑造型,我们做设备是定不了的,在墙里是我们这儿的通用做法,施工中只要和土建上配合是绝对没问题的,这个楼的主体已经完工。没问题的,还有好象没有规范不让这样做吧?
回复
liweiquanluntan
2005年11月01日 14:15:23
31楼
回30楼:
规范虽没有明确写雨水管道不能在砼墙内,但是,我问您:"一层雨水管是否设置检查口?雨水管暗埋后如何设置?"
200mm厚钢筋混凝土墙体能够埋下dn100UPVC管,结构专业居然同意了,不可思议.
回复

相关推荐

APP内打开