12楼
水泵同时向消防高低区供水,低区应设减压措施
回复
13楼
1.雨水管为何有些在柱子内!
2.危险等级为中危1级是否正确,个人感觉好像是为中危2级,呵呵回去查查去。
3.“一单元二、三层、夹层给排水大样图”是否需要设环型通气管!
4.消火栓系统水泵供水压力应写出。消火栓环网顶宜有自动排气阀。
5.可调式减压阀组宜水平安装,另消火栓管网用可调的施工很难调试,也较贵。
6.
回复
14楼
没看规范,可能有些不对
回复
15楼
给水分区高区14层是不是太多了啊
回复
16楼
有点意见:
1、给水系统按图纸分区,应考虑最低卫生器具配水点处静水压在300-350KPa间,设计人没考虑;
2、消火栓用水量根据高规:大于50米的商住楼,室外30L/S、室内40L/S,设计人套用参数错误;
3、设计说明中无户数等计算参数,只有最大小时流量8.75立方/小时和8.54立方/小时,根据经验,设计秒流量应在7L/S左右,给水进户管DN80偏小,DN100合适;
4、水表后给水管设计为PB管,昂贵!建议采用PP-R给水管;
5、室外雨水管UPVC管,应设伸缩节,否则夏季宜变形;
6、本住宅超过20层,建议1、2层污水排水单独排放;
另,本住宅消防属于一类消防,没错!
回复
17楼
补充:防火分区为3个,应设3个喷淋报警阀;
回复
18楼
提几点建议:
1、地下室集水坑潜水泵应该一用一备,特别是消防电梯集水坑;
2、潜水泵出水管道上止回阀、闸阀尽量就近靠墙明装,便于检修;
3、四层以上和四层一下生活污水、废水排水系统分开;
4、雨水管怎么在剪力墙里面呢,为什么不靠外墙明装/
回复
19楼
没仔细看,不过地下室采用直立式喷头的话,应该把顶板的梁位置要画出来吧,同时布置喷头的时候也要考虑梁的阻挡作用
回复
20楼
1\灭火器怎么没有配置啊
2\喷头与障碍物的距离是不是都符合规范啊
回复
21楼
昨日没仔细看图,建筑专业地下室防火分区错了,2900多平米的地下室怎么只分成两个防火分区,应是三个,我们水专业怎么配消防喷淋?
另,有N个防火分区应有N个湿式报警阀.
这个图纸太差了,得重新做!