钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A为什么补偿后的剩余电流为负值?而在《工业与民用配电手册》第313页,例7-3中,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A电网的总单相接地电容电流IcE取的却是正值 15A?
钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数
Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A
为什么补偿后的剩余电流为负值?
而在《工业与民用配电手册》第313页,例7-3中,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A
电网的总单相接地电容电流IcE取的却是正值 15A?