超纯水氮封水箱
shidianbin
shidianbin Lv.2
2005年10月30日 16:50:07
来自于纯水系统
只看楼主

哪位前辈在EDI工程上接触过超纯水氮封水箱,能否给予介绍一下?哪个厂家能够提供该产品?

哪位前辈在EDI工程上接触过超纯水氮封水箱,能否给予介绍一下?哪个厂家能够提供该产品?
免费打赏
lauweenkuo
2008年07月22日 15:50:00
22楼
氮气封在纯水处理工艺上只是用来防止外气进入,所以用FRP的就够了,外加一个水封桶(PE)进气装减压阀+旁通,进气的管径和通气量需要由纯水输送泵流量和桶槽的体积等相关条件来计算出的.
回复
spumone521
2008年07月24日 16:53:27
23楼
有没有人能提供一下氮封水箱的详细构造图片或图纸啊?液位计怎么安装呢?还有氮气量如何计算呢?
回复
jsjdlzq
2008年07月31日 12:12:05
24楼

如果想做的好而且稳定的话,是可以用FISHER的氮封阀,但是这个比较贵,一个需要2WRMB,效果绝对的好,液位变送器只要一个压力变送器就行了
回复
wang_fts
2008年07月31日 14:59:07
25楼
用FRP的桶槽上面装氮封阀另外要装个排气的进入一个由PE透明的作成的水封箱,水封箱做成上下两层另外在注水封住空气和排出多余的氮气即可
回复
xnxmp
2008年10月30日 17:16:58
26楼
没有做好,学习.....
回复
bettermajsls
2008年11月06日 13:06:46
27楼
我公司做的项目的纯水箱都是FRP材质的,但氮封箱是自己用UPVC做的,水箱上面还安装了呼吸阀防止罐体负压破裂
回复
mapure
2008年11月10日 14:16:19
28楼
看来各位高手都是有保留的呀?
回复
yefeng321
2008年11月11日 20:45:45
29楼
这个问题我记得去年也在这个论坛里讨论过的,各位有心人应该还可以搜索得到,在那里面是有比较详细得解决方案的。
具体叫什么主题我忘记了,反正有关氮封的议题。
回复
gltmm929
2009年03月16日 11:03:01
30楼
4444444444444
回复
xiaojing122122
2009年03月19日 15:34:49
31楼
观望中.........:hug:
回复

相关推荐