VJ系列和VS1真空断路器的区别
ghjk2020
ghjk2020 Lv.3
2010年07月21日 15:47:25
来自于断路器
只看楼主

有谁知道VJ12和VS1真空断路器的区别?

有谁知道VJ12和VS1真空断路器的区别?
免费打赏
pengdikun2010
2010年07月24日 23:00:54
2楼
ZN63A(既是VS1)型户内高压真空断路器是三相交流50HZ,额定电压为7.2~12千伏户内高压开关设备。作为电网设备,工矿企业动力设备的保护和控制单元。
ZN63-12.VS1型户内高压真空断路器
概述
ZN63户内高压断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿企业,发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。
使用环境
1、环境温度不大于+40 ℃,不低于-10 ℃(允许在-30 ℃时储运);
2、海拔高度不大于1000m;
3、空气相对温度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,饱和蒸汽压日平均值不大于2.2 ×10MPa,月平均值不大于1.8 ×10MPa,在高温度期内温度急降时,允许凝露;
4、地震烈度不超过8级;
5、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所.
主要技术参数
序号 名称 单位 数值
1 额定电压 kV 12
2 1min工频耐受电压 kV 42
3 额定雷电冲击耐压 kV 75
4 额定电流 A 630/1250
5 额定短路开断电流 kA 21/31.5
6 额定短路关合电流(峰值) kA 63/80
7 额定动稳定电流(峰值) kA 63/80
8 额定热稳定电流(有效值) kA 25/31.5
9 额定短路开断电流开断次数 次 30
10 额定热稳定时间 s 4
11 额定操作顺序 分-0.3S-合分-180S-合分
12 机械寿命 次 10000
13 额定单个电容器组开断电流 A 630
14 额定背对背电容器组开断电流 A


VJ系列;
VJ12系列真空断路器是江苏森源电气有限公司完全按VS1外形尺寸开发出来的新型断路器,既可采用绝缘筒式结构,也可采用固封极柱结构。本产品适合于额定电压12kV、三相交流50Hz的户内开关设备,作为高压电气设备控制和保护单元。
该断路器采用模块式弹簧操作机构,机构简单成熟,操作可靠方便,使得断路器性能更加可靠。可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可达30,000次,满容量短路电流开断次数可达50次。
VJ12真空断路器在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是抽出式,具有良好的互换性。
该系列断路器主要配650mm、800mm、1000mm宽的GZS1、GZS1+型中置式开关柜。配650mm GZS1+型中置式开关柜的断路器采用先进的固封极柱结构,真空灭弧室表面不受外界环境的影响,具有极高的免维护性能。
主要规格及技术参数
序号 项目 单位 数值
1 额定电压 kV 12
2 额定短时工频耐受电压(1min) 42
3 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75
4 额定频率 Hz 50
5 额定电流 A 630 630 1250 1600 1250 1600
1250 1250 2000 2500 2000 2500
3150 3150
6 额定短路开断电流 kA 20 25 31.5 40
7 额定短时耐受电流 20 25 31.5 40
8 额定峰值耐受电流 kA 50 63 80 100
9 额定短路关合电流 50 63 80 100
10 额定单个/背对背电容器组开断电流 A 630/400(40kA为800/400)
11 额定电容器组关合涌流 kA 12.5(频率不大于1000Hz)
12 额定短路持续时间 s 4
13 二次回路工频耐受电压(1min) V 2000
14 分闸时间(额定电压) ms 20~50
15 合闸时间(额定电压) 35~70
16 机械寿命 次 30,000
17 额定电流开断次数(电寿命) 30,000
18 额定短路电流开断次数 50(40kA为30)
19 动、静触头允许磨损累计厚度 mm 3
20 额定合闸操作电压 V AC110/220DC110/220
21 额定分闸操作电压 V
22 储能电机额定电压 V AC110/220DC110/220
23 储能电机额定功率 W 70
24 储能时间 s ≤15
25 触头开距 mm 11±1
26 超行程 3.5±0.5
27 触头合闸弹跳时间 ms ≤2
28 三相分、合闸不同期性 ≤2
29 平均分闸速度(触头分开-6mm) m/s 0.9~1.3
30 平均合闸速度(6mm-触头闭合) 0.4~0.8
31 触头分闸反弹幅值 mm ≤3
32 主导电回路电阻 μΩ ≤50(630A)
≤45(1250A)
≤35(1600~2000A)
≤25(2500A以上)
33 触头合闸接触压力 N 2000±200(20kA)
2400±200(25kA)
3100±200(31.5kA)
4750±250(40kA)
34 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分
回复
wyzx2010
2010年11月29日 14:36:57
3楼
很详细,学习了。:)
回复
ccccyq
2010年11月29日 18:19:59
4楼
谢谢2楼楼主的详细资料
回复

相关推荐