风机盘管的软接头问题
zhongwei424
2005年10月30日 15:13:30
只看楼主

在施工中可能遇到风机盘管在吊装的过程中发现空间有限,只能将不锈钢软管弯成90度,这样允许么?谢谢大家赐教

在施工中可能遇到风机盘管在吊装的过程中发现空间有限,只能将不锈钢软管弯成90度,这样允许么?
谢谢大家赐教
zht2004
2005年10月31日 08:57:59
2楼
最好别这样做,除非空间实在不够。。。。
假如是橡胶挠性接管,这样就肯定不可以了
不锈钢或紫铜的还基本没事
回复
jswgq-55
2005年10月31日 16:22:33
3楼
基本上不允许这样做。但许多施工企业都有时用作任意角度的转向,不改成这样使用。
回复
quandunhai
2005年11月01日 08:38:44
4楼
其实软接的主要作用是用来减振,并不是修正接管,及改变接管方向,建议有关安装同志要加强学习.
回复
kairui_dxx
2007年09月15日 14:02:03
5楼
最好不要这样做,因软接装头内有垫片,安装不好易出现漏水现象.
回复
kongling1230-q
2007年09月16日 11:25:39
6楼
没有问题,软接头的目的就是为了减震和方便连接。只要保证施工质量就OK。
回复
yunfeng_shao
2007年09月17日 12:57:03
7楼
规范是严禁这样做的!因为弯曲之后强度就会改变,毕竟软管的壁厚太薄了。不好做应该想其他的办法!不管怎么样办法是有的!不装比不按规范装要好!
回复
huangxiaosheng8
2007年09月24日 13:54:40
8楼
不好啊!最好是用软接
回复
wangdongliang
2007年09月25日 16:53:10
9楼
回复
wangdongliang
2007年09月25日 16:53:47
10楼
可以先转弯在安装软管呀
回复
xiaolu1027
2007年09月27日 22:25:55
11楼

前辈 规范在那里 我学习一下
回复